• AI글쓰기 2.1 업데이트

전기화재의 종류를 설명하시고 예방하기 위한 방법

미리보기 파일은 샘플 파일 입니다.

상세정보

소개글

"전기화재의 종류를 설명하시고 예방하기 위한 방법"에 대한 내용입니다.

목차

1. 전기적 점화원과 폭발사고
1.1. 화재 원인의 분류
1.1.1. 발화열원
1.1.2. 발화요인
1.2. 전기적 화재 발생 과정
1.3. 전기적 화재 원인으로 나타나는 화재패턴
1.3.1. 누전화재
1.3.2. 단락에 의한 화재
1.3.3. 불완전 접속에 의한 화재
1.3.4. 반단선에 의한 화재
1.3.5. 트래킹에 의한 화재
1.3.6. 코로나방전에 의한 화재
1.4. 폭발사고를 일으키는 전기적 점화원의 종류
1.4.1. 유도열
1.4.2. 유전열
1.4.3. 저항열
1.4.4. 아크열
1.4.5. 정전기
1.5. 정전기 방전에 의한 폭발사고 예방

2. 참고 문헌

본문내용

1. 전기적 점화원과 폭발사고
1.1. 화재 원인의 분류
1.1.1. 발화열원

발화열원은 화재의 최초 원인이 되는 불꽃 또는 열을 의미한다. 발화열원은 화재가 어떻게 발생했는지를 분석하기 위해 구분된 개념이다. 발화열원은 크게 기계적 점화원, 전기적 점화원, 화학적 점화원으로 구분된다.

기계적 점화원에는 마찰열, 충격열, 응력열이 있다. 마찰열은 두 물체가 서로 마찰하면서 발생하는 열이며, 충격열은 물체가 충돌하면서 발생하는 열이다. 응력열은 물체에 압력이나 인장력이 가해져 발생하는 열을 의미한다.

전기적 점화원에는 유도열, 유전열, 저항열, 아크열, 정전기 등이 있다. 유도열은 도체 주변의 자기장 변화에 의해 발생하는 전압 차이로 인한 전류 흐름으로 발생하는 열이다. 유전열은 절연체의 절연 능력이 떨어져 발생하는 누설전류로 인한 열이다. 저항열은 전류 흐름 시 저항에 의해 발생하는 줄열이다. 아크열은 전위차에 의해 발생하는 아크 방전으로 인한 열이다. 정전기는 정지된 전하가 축적되어 발생하는 열이다.

화학적 점화원에는 발화점, 자연발화, 발열반응 등이 있다. 발화점은 가연물이 공기 중에서 자발적으로 연소를 시작하는 최저온도를 말한다. 자연발화는 가연물이 산화반응으로 인해 자발적으로 발화되는 현상이다. 발열반응은 화학반응 과정에서 발생하는 열이 점화원으로 작용하는 경우를 말한다.

이처럼 발화열원은 화재 발생 원인을 규명하기 위해 구분된 개념으로, 화재예방 및 진압대책 수립을 위한 중요한 자료로 활용된다.


1.1.2. 발화요인

발화요인은 발화열원과 최초 착화물이 결합하여 화재가 발생하게 된 요인으로, 화재 발생의 직접적인 원인이 되는 부분이다. 발화요인을 통해 개별 화재의 발생 원인을 알 수 있고 화재예방 정책의 기초 자료로서 활용할 수 있으며, 화재조사에 있어서 가장 핵심적인 부분이라고 할 수 있다.

전기적 요인에 의한 화재는 전체 화재의 23.6%인 총 84,206건이 발생하여 연평균 10,526건이 발생하고 있다. 전기적 요인에 있어 세부 발화요인 중 빈도수가 가장 많은 것은 미확인 단락으로 2,954건(26.1%)이 발생하였으며, 그 다음으로는 절연열화에 의한 단락으로 19,612건(23.3%)이 발생하였다. 전기적 요인에 있어서도 부주의에 의한 화재와 마찬가지로 기타요인이 7,557건이 발생하여 화학적 요인, 가스누출, 교통사고, 자연적 요인보다 그 발생 빈도수가 높다고 볼 수 있다.

전기적 요인으로 발생하는 화재는 전기기구의 제작 불량에 의한 화재와 설계·구조적 결함으로 인한 화재, 불안전한 시공에 의한 누전이나 열 발생, 안전장치가 작동하지 않는 등 고장 및 적정 용량을 초과한 배선 사용 등 사용자의 부적절한 사용방법이 요인 등으로 발생할 수 있다.


1.2. 전기적 화재 발생 과정

전기적 화재 발생 과정은 전기에너지가 변환되어 발생한 열이 발화원이 되어 일어난 화재와 절연물의 도체로의 변질, 네온사인의 고압부에서의 누설방전이나 낙뢰 등 천재지변에 의한 절연파괴, 노후, 자연적 원인뿐만 아니라 취급부주의나 방화 등 인위적인 원인에 의해 발생된다"" 전기에너지가 변환되어 발생한 열의 종류에는 줄열(Joule's Heat)이나 방전스파크 및 아크(Arc)로부터 발생된 열속 등이 있으며, 줄열이 발생하는 가장 큰 요인으로는 단락이나 지락 등과 같이 전기회로 외로의 누설에 의한 경우로 전압이 인가된 충전부분에 도체접촉 등이 있다"" 또한 중성선 단선과 같은 배선의 1선 단락이나 전동기의 과부하운전 등과 같은 부하의 증가, 배선의 반단선에 의한 전류통로의 감소와 국부적인 저항치의 증가, 각종 개폐기와 차단기류 등을 고정하는 나사가 느슨해져 국부적인 저항이 증가하여 줄열에 의해 발열하는 경우 등이 있다""전기배선 또는 코드가 가구 등의 무거운 물건에 깔리거나 진동에 의해 피복이 손상되어 회로 외로의 누설에 의한 경우, 전기 제품의 플러그와 콘센트 사이에 먼지가 쌓여 습기를 포함하면 전기통로가 형성되는 트래킹(Tracking)현상과 부품의 열화 등에 의한 누설전류...


참고 자료

화재감식평가 기사 산업기사, 화재감식평가수험연구원, 성안당, 2013.06
화재조사 이론과 실무, 이승훈, 동화기술, 2019.09
화재감식, John D.Dehaan, 지호성 역, 두양사, 2011.05
소방방재청, “화재조사 및 보고규정”, 제2조, 2010.
김흥열. “화재조사의 효율적 운영방안에 관한 연구”.경기대학교 건설ㆍ산업대학원, 2013.
최진만, 최돈묵, 이창우, “화재조사 감식기술”, 성안당, 2017.
예수조, “과학적인 화재조사를 위한 증거물의 효율적인 확보 방안에 관한 연구”, 가천대학교, 석사학위논문, 2016.
폭발의 이해와 조사실무, 이승훈, 동화기술, 2016.06
화재조사 이론과 실무, 이승훈, 동화기술, 2019.09
화재공학 & 방화응용, 이창욱, 차순철 외 2명, 시대고시기획, 2010.07
누전에 의한 가스폭발사고 원인규명, 김만건, 한국전기안전공사, 제5권 제1호
정전기로 인한 화재 및 폭발 사고에 대한 원인 분석 및 사고 예방, 정기택, 한경훈, 최승준, 신동일, 이윤호, 윤인섭, 서울대학교 응용화학부, 화학공학의 이론과 응용 제9권 제2호, 2003

주의사항

저작권 EasyAI로 생성된 자료입니다.
EasyAI 자료는 참고 자료로 활용하시고, 추가 검증을 권장 드립니다. 결과물 사용에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.
AI자료의 경우 별도의 저작권이 없으므로 구매하신 회원님에게도 저작권이 없습니다.
다른 해피캠퍼스 판매 자료와 마찬가지로 개인적 용도로만 이용해 주셔야 하며, 수정 후 재판매 하시는 등의 상업적인 용도로는 활용 불가합니다.
환불정책

해피캠퍼스는 구매자와 판매자 모두가 만족하는 서비스가 되도록 노력하고 있으며, 아래의 4가지 자료환불 조건을 꼭 확인해주시기 바랍니다.

파일오류 중복자료 저작권 없음 설명과 실제 내용 불일치
파일의 다운로드가 제대로 되지 않거나 파일형식에 맞는 프로그램으로 정상 작동하지 않는 경우 다른 자료와 70% 이상 내용이 일치하는 경우 (중복임을 확인할 수 있는 근거 필요함) 인터넷의 다른 사이트, 연구기관, 학교, 서적 등의 자료를 도용한 경우 자료의 설명과 실제 자료의 내용이 일치하지 않는 경우